Как сильно кабель греется при нагрузке?

Активист
Cienni
Медаль
Сообщений: 231
161 день назад
Мужики, подскажите, кто в теме. Нужно протянуть линию до щитовой. Остановился на кабеле авббшв сечением 4х35 в броне. Как понять, не поплывет ли изоляция при рабочем режиме? Может, у кого есть таблицы под рукой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2026 в 12:55)
Активист
Lemah
Медаль
Сообщений: 211
151 день назад
Смотри, тут главное не пиковые значения а штатный режим. Тебе нужна цифра сколько кабель держит без перегрева в земле или воздухе. Величину длительно допустимого тока для кабеля авббшв 4х35 можно посмотреть, как вариант,, вот тут https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x35/ . Но лучше потом перепроверь по ПУЭ, потому что на сайтах часто округляют в большую сторону для красоты.
Активист
Joyc
Медаль
Сообщений: 101
161 день назад
Для прокладки в земле смело бери 90 Ампер. Для воздуха снижай до 75. И смотри чтобы по соседству не было других горячих кабелей, иначе придется еще процентов 10 скинуть.
|